土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ [求助] 35kV消弧线圈!!!!

[求助] 35kV消弧线圈!!!!

发布于:2006-03-28 22:59:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
初来报到!!向大家问好
请教各位大虾:
一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次
A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V
消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!

请各位帮帮忙,分析一下!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    感兴趣,有待解决
    2006-05-07 19:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • qiuxuebao
    qiuxuebao 板凳
    谢谢!!
    拟将35kV系统母联断开,消弧线圈只带其中一段母线线路运行,如此安排可行吗?
    另外,消弧线圈补偿的电感电流与线路电容电流冲减后,会使线路电容引起的压降有变化吗?
    我们这里的消弧线圈容量已不足(500KVA),补偿度不足!!
    2006-03-29 11:31:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?

请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?

回帖成功

经验值 +10