土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?

请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?

发布于:2006-03-28 18:19:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liu671224
    liu671224 沙发
    严禁使用绞合线和双股绝缘线.应使用分开的单线
    2007-02-25 21:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    2500v及以下的兆欧表使用合格的低压软线就可以,直接用手拿着线也行,因为耐压500v的导线其击穿电压要远高于500v。
    5000v的兆欧表本身带有专用导线,另外这种表在测量时不是直接手持导线的。
    2006-04-01 18:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多