求教,风机盘管电动两通阀问题
求教,风机盘管电动两通阀问题
设计院有的设计说明写到风机盘管为了防冻,电动两通阀设最小流量,可咨询厂家说不能,谁能了解到底可以不?
发布于
2011-03-03 21:47:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
kingdomlove
楼主说的太好了!这时不知如何感谢你。希望能对我的工作起到作用!
2011-03-06 21:18:06
来自 PC
评论
举报
彩虹勇士
室内风机盘管是不用做这样的控制的。
在BA中标准的防冻控制程序逻辑:当OA(室外温度)低于5°时,关闭空调设备(空调机组、新风机)的新风风阀,同时保持水阀一定开度。如果对于冬季很冷的地区,还要开启循环泵