土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 堵塞现象

堵塞现象

发布于:2011-03-03 17:01:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎么清晰的判别冷库系统各个部位的堵塞现象``如过滤器``膨胀阀``还有回气滤网

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sftech
    sftech 沙发
    那里结霜,看那里
    2011-03-16 21:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    要结合系统所用的工质种类来分析
    根据蒸发压力,查该制冷剂热力特性表,得出蒸发温度。用蒸发温度和库温作比较,看温差多大。在结合库内蒸发器换热形式(排管属于自然对流,冷风机属于机械强迫对流)所对应的不同传热温差,再做综合分析。
    有时候,霜层过厚导致传热温差增加,蒸发压力会有下降的趋势。
    2011-03-09 21:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样让冷凝器的压力降下来

  冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。引起冷凝器压力升高的原因及解决方法:  (1)风幕柜冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。  (2)冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。  (3)冷却水流量不足。增加水泵运行台数,加大水流量。

回帖成功

经验值 +10