土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 永磁操动机构基本原理与二次接线设计

永磁操动机构基本原理与二次接线设计

发布于:2006-03-28 14:47:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
永磁操动机构基本原理与二次接线设计
                          钱昱澎 李东明

【摘 要】本文介绍了永磁操动机构的基本原理及特点,并对开关柜二次接线以及应用中有关问题进行了分析,提出了应注意的几点建议。
【关键词】操动机构 永磁 弹簧储能 二次接线 紧急跳闸

  近年来,科技飞速发展,人们对新事物的研究也在不断探索中前进。稀土永磁材料的问世,很快便以性能优越、价格低廉等特点被迅速应用到各个领域。在真空开关向前发展的过程中,我们碰到许多诸如:故障率高、零部件繁多、维修不便等和现代化工业不和谐的因素。本着安全、简便、实用的原则和“开发国产电器精品,振兴民族电器工业”的宗旨,西安森源电气有限责任公司一九九八年起致力于永磁真空开关的开发研究,以满足国内外电力市场的新需求,提高真空开关的整体应用水平,促进其不断地向前发展。

  配永磁机构的真空断路器,从一开始设计,便引起了普遍的关注。2000年西安森源配电自动化设备有限公司率先自行研发设计出第一代配永磁机构的VSm型户内高压真空断路器,并于2000年5月至8月,在具有国家级断路器检测资格的西安高压电器研究所,按照国家标准完成了断路器开断试验、EMC试验、机械寿命、温升测试等一系列试验,在国内电器行业引起了普遍的关注,谱写了国内配永磁机构真空断路器的新篇章。随后几年,西安森源配电自动化设备有限公司集中科研技术人员致力于永磁机构的研究,不断的更新完善产品,并进行了更加广泛的应用,在2001年又推出配永磁机构的VS2型户外高压真空断路器,2002年在西安高压电器研究所,按照国家标准完成了断路器开断试验、EMC试验、机械寿命、温升测试等一系列试验,在国内电器行业又一次引起了普遍的关注。

  2000年配永磁机构的VSm型户内高压真空断路器所配备的控制单元是ZKS-1系列,2000年底西安森源配电自动化设备有限公司装配出两台配ZKS-1控制单元的第一代VSm断路器,在福建省石狮市挂网运行,主要用于切电容。2000年底至2001年,又相继设计出ZKS-2、ZKS-3系列控制单元,随后几年不断地改进与完善,在ZKS-3基础上派生出一系列规格新产品。2001年下半年配ZKS-3控制单元的第三代VSm断路器37台销往山东99集团,运行情况良好。2001年至今,配永磁机构的VSm真空断路器,在钢铁行业、水泥行业、变电站、铁路交通行业等多种行业中都得到了广泛的应用,反应良好。特别是配新改进设计出的第四代控制器iSPM300的VSm真空断路器,应用更加可靠,功能更加齐全,抗震性能高,性价比高,使用寿命更长,推广应用后,得到广大用户好评。

  VS2型户外高压真空断路器所配备的控制单元在2001年至2004年是iSM1、iST1、iST2系列,经过近几年与用户的交流,总结了许多的经验,对产品进行了完善改进, 2004年下半年西安森源配电自动化设备有限公司研发出配新改进设计出的第二代控制器iSM2的第二代VS2型断路器,功能更加齐全,性价比高,使用寿命更长,目前在湖南推广应用55台,得到用户好评。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiang1987811
    jiang1987811 沙发
    我是做永磁开关安装调试的 你的文章很不错学习了 希望能交个朋友我QQ277921768 邮箱 jiangwanyong@126.com
    2009-09-12 18:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • sixwolves
    sixwolves 板凳
    我是作设计的,第一次学习永磁操作机构,非常感谢。期待楼主更多、更好的文章。
    2007-08-29 16:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热收缩式电缆附件-葛光明

热收缩式电缆附件葛光明原载于《电世界》2000年第3期 挤包绝缘电缆用热收缩电缆附件中的附加绝缘、屏蔽、护层、雨罩及分支套等均称为热收缩部件。它的电场控制均采用应力控制管或应力控制带来实现。加热工具可用丙烷气体喷灯或大功率工业用电吹风机,在条件不具备的情况下,也允许采用丁烷气体、液化气或汽油喷灯。一定要控制好火焰,不致过大,操作时要不停地晃动火源,不可对准一个位置长时间加热,以免烫伤热收缩部件。喷出的火焰应该是充分燃烧的,不可带有烟,以免炭粒子吸附在热收缩部件表面,影响其性能。

回帖成功

经验值 +10