你敢用《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

发布于:2006-03-28 13:24:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...

自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)

建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。

你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

1143523490637.gif

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mercuryers
    mercuryers 沙发
    高规7.4.8条有明确规定,增压泵对消火栓出水量不大于5l/s,对喷林不大于1l/s;;气压水罐调节容积宜为450l。
    2006-07-13 13:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    一直在用,没有问题的。那是国家标准,肯动没有问题。我门每次高层都用,人家标准指定人都考虑到了
    2006-04-20 23:06:20