近一段做一个项目,建筑上做的有“火灾时具备自动关闭功能的防火窗”,审查人员要求我按卷帘门那种做法,电机配强电线路,消防联动配弱电线路。我在网上查好像这方面的产品很少,不过应该是只需要24V的直流电源给火灾型号就可以了,有一个自动闭窗器可以让弹簧给窗户关闭。不知道大家平时了解这个东西不,有没有这方面的样本或者能给我说说哪个图集上有这种东西的详细说明。这个项目是26层住宅楼每层六个这种窗,如果按审查人员的说法得浪费多少电线啊,但是这位老先生只认图集或样本,我说在网上查到的不需要配强电线路在他那是说不通的。苦恼的很啊,希望各位给点意见。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ad_zjw
    ad_zjw 沙发
    这种电动防火窗实际应用效果可想而知。有时候建筑专业留下的胎里毛病很难补救,劳民伤财应付规范。
    2011-03-25 16:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • dawei2004
    dawei2004 板凳
    需要这样做,因为火灾时不关闭防火窗的话起不到防火的作用,我也问过建筑的,深圳中天有这样的厂品,24V的,接入消防报警系统就可以了
    2011-03-25 16:22:25