想询问一下低压柜下进上出具体是怎么一个情况?RT。一般之前都做的下进下出,或者上进下出。如果用的MNS开关柜。下进上出时都要注意点什么?没去过现场。不知道实际情况如何的啊。母排在上还是下?有没有低压下进上出的原理图能共享参考一下。谢谢。请高人提点一下。设计下进上出的开关柜的时候都要注意点什么?进线柜柜深?出线柜呢?很混乱现在。。。先谢过了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第二个问题与有功功率有关,如补偿容量按Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,达到后的总电流比较:
I=P/(1.732U0.85)-P/(1.732U0.95),这就是减小的电流值。