土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解两问题转矩与转速的关系,以及补偿电容

求解两问题转矩与转速的关系,以及补偿电容

发布于:2011-03-02 21:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,、今天看一本书上讲 变频器调速时 转矩与转速的二次方成正比。想了半天没明白。这个二次方怎么来的?什么情况下是这样的?
P*9550=T*N 一般不是都讲 在50HZ以下是恒转矩调速的么?

2、配电室加设补偿电容,假设现在的功率因数是0.85 如果补偿到0.95 电流值会不会减小。减小的话如何计算? 也就是说会不会实现节电?是线路上面的损耗电流减小么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w309440389
    w309440389 沙发
    十分感谢。
    2011-03-03 20:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    第一个问题牵涉的公式较多或复杂,也不想翻书了。

    第二个问题与有功功率有关,如补偿容量按Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,达到后的总电流比较:

    I=P/(1.732U0.85)-P/(1.732U0.95),这就是减小的电流值。
    2011-03-03 17:24:03

    回复 举报
    赞同0