桩基事故求教

发布于:2006-03-27 15:24:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xcai.net
    xcai.net 沙发
    对于这种情况,我对低应变动测的结果表示怀疑:
    1)对于500管桩一般挖机不易挖坏,何况采用机械开挖表层土然后进行人工开挖;
    2)由上可知上节桩为2m和5m的接法,对于低应变动测对前部信号尤其敏感,这种情况并非说明为3类4类桩,感觉是误判了;
    3)对于出现水平裂缝大约1厘米左右宽度不知是否有依据,低应变动测无法判断出其裂缝宽度
    4)对于3类桩我们认为是可补救桩,对于4类桩就是废桩,不知是否有这样严重吗?
    5)不知为何是接桩上下半米左右会发生此情况?我觉得无非是接桩缝造成的。
    6)最稳妥的方法可钻孔电视的方法进行验证,或者土方法抡点燃的报子到孔中,查看是否可见混凝土上的裂缝。
    7)如果桩没有倾斜的话应该问题不大。
    8)即使真有问题可采取补救方法,将灌芯加深至缺陷处下2m处。

    方便可将测试曲线发送至www@xcai.net给我一看。
    上海岩土工程勘察设计研究院有限公司检测站 蔡彩君
    2006-04-01 22:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • lrui_21
    lrui_21 板凳
    肯定是接桩没有接好!
    把上面的截掉再做吧!
    2006-04-01 09:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多