只看楼主 我来说两句-
hdh000@co163
沙发
你采用的动力模型是什么?对于8层结构,串联质点系模型的振型总数为8,刚片系为24个,弹性楼板方案其振型数为6倍节点数。如果你采用刚片系,就不会出现你所说的现象。如果采用质点系你选用的振型数就是错误的,如果按弹姓楼板总刚法计算,取的振型数就可能少了。
2007-10-25 17:37:25
赞同0
-
neulcl
板凳
有以下办法来调整:
2006-03-31 08:45:31
赞同0
加载更多回复 举报
1、增加振型数
2、增大地震力调整系数和扭转振型参与质量系数
3、当不满足时但扭转较小可不予考虑!
个人看法,仅供参考!!
回复 举报