正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(30 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
有个功率355kw,380v三相交流电机,变频启动,由于启动转矩要求,变频器容量放大了一级为630kw,请问这种情况断路器额定电流以哪个为依据?另外变频器回路(负载多为泵和风机),选择配电保护型的断路器,额定电流取1.1倍的电机额定电流,是否正确?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-3-1 15:13 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
f11761bc7
沙发
我也在工地上遇到过类似情况,在一只三相四线漏电开关进线侧,错把相线当零线接在了N接线端,结果开关冒烟了,开关送不上电了。
2011-03-09 23:11:09
赞同0
-
zhuaiyin
板凳
我在试验4P漏电开关时把火线跟零线接错了,让试验按钮开关也会断开。
2011-03-09 00:11:09
赞同0
加载更多拆开后发现里面的线路版烧黑了,我估计为漏电开关的线路版供电的是相线与零线,也就是220V。至于会不会跳闸我认为,要看漏电开关的损坏情况,如果是里面线路板上驱动电磁铁的晶闸管击穿短路了那肯定会跳闸,如果是开路了那就不会跳闸。
回复 举报
回复 举报