这种情况断路器怎么选啊,紧急求助
这种情况断路器怎么选啊,紧急求助
有个功率355kw,380v三相交流电机,变频启动,由于启动转矩要求,变频器容量放大了一级为630kw,请问这种情况断路器额定电流以哪个为依据?
另外变频器回路(负载多为泵和风机),选择配电保护型的断路器,额定电流取1.1倍的电机额定电流,是否正确?
[
本帖最后由 lampard2011 于 2011-3-1 15:13 编辑
]
发布于
2011-03-01 15:10:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
z1g2d3
个人觉得计算以小的为准
2011-05-05 10:05:05
来自 PC
评论
举报
fgy860922
区管说的不错,学习下
2011-03-02 12:48:02
来自 PC
评论
举报