调试标题型号的补偿器,出现这个问题,请教同行。接线正确开机,启动22KW电动机,显示功率因数小于0.5,补偿器不工作,咨询销售商,答复是先起小电机,再起大电机,按此法补偿器倒能自动补入电容器。经实验,cosф在0.6~0.9能自动投入电容,cosф在0.5以下补偿器就傻了。这下倒我迷糊了。最后按销售商的建议,暂时用一组电容与22KW电机同步启动。请教大家,你们也这么作吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tcchezhong
沙发
我刚刚设计完成的一个工厂自备电站,2*15MW的机组,厂用电和机压母线直配电,10KV的柜子总计87台,每1万KW不到30台。这已应该是比较多的了。