每1万KW机组到底需要多少台中压柜?

发布于:2006-03-26 22:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看资料,其介绍每1万KW机组需要10KV(6KV)中压柜200台.我觉得有些多.
问题是:一般情况下,到底需要多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    我刚刚设计完成的一个工厂自备电站,2*15MW的机组,厂用电和机压母线直配电,10KV的柜子总计87台,每1万KW不到30台。这已应该是比较多的了。
    2006-03-28 07:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • 秋红
    秋红 板凳

    这还差不多
    2006-03-27 16:32:27