土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位朋友用过“指月JKL5CF智能无功功率补偿器”

哪位朋友用过“指月JKL5CF智能无功功率补偿器”

发布于:2006-03-26 21:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
调试标题型号的补偿器,出现这个问题,请教同行。接线正确开机,启动22KW电动机,显示功率因数小于0.5,补偿器不工作,咨询销售商,答复是先起小电机,再起大电机,按此法补偿器倒能自动补入电容器。经实验,cosф在0.6~0.9能自动投入电容,cosф在0.5以下补偿器就傻了。这下倒我迷糊了。最后按销售商的建议,暂时用一组电容与22KW电机同步启动。请教大家,你们也这么作吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dt-zhr
    dt-zhr 沙发
    原帖由 dahai6911 于 2009-5-22 09:35 发表
    我用的指明JKL5CF控制器,装好后运行正常。过一段时间显示没取样电流,控制器自动不工作,手动工作,换一块控制器后。一切正常。反复出现这种情况。请教同行这是怎么回事。谢谢,。 [/quote




    手动好用 说明的你的采样信号接的不对 或者说是你的采样信号不对
    2009-06-12 13:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • dahai6911
    dahai6911 板凳
    我用的指明JKL5CF控制器,装好后运行正常。过一段时间显示没取样电流,控制器自动不工作,手动工作,换一块控制器后。一切正常。反复出现这种情况。请教同行这是怎么回事。谢谢,。
    2009-05-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光纤差动保护的配置

由110KV变电站的35kv出线到工厂的配电室大概有3~5km,这么长的距离甲方说要加光纤差动线路保护问题是有必要吗?另外光纤差动的配置都有什么?在工厂的35kv进线开关加一组互感器是否就可以了?最好给份图纸看看!

回帖成功

经验值 +10