土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电保护

漏电保护

发布于:2006-03-26 18:00:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
以下为规范要求,请问哪位大师知道"可靠地保持N线为地电位"的实际应用?请给出例子说明不须断开N线的情况

第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • feijisz
    feijisz 沙发

    不正确,要分情况,TN-C或者TN-C-S系统在进线处PEN线做重复接地,可以这样考虑。TN-S系统,仅对PE线做重复接地,不能这样考虑。
    对于TN-S系统来说,不断N线的原因更主要是“断零”的危险,关于这方面可以参看王厚余先生的论文,在论坛里有。如果你断N线的目的是谐波含量高,N线上电流过大,这个问题可以通过增加N线截面来解决。
    但是有一点要特别说明,如果是漏电开关,一般来说是要断N线的。
    这方面的问题现在很多专家学者都在讨论,没有一个很明确的做法。我个人推荐下面的做法:
    1,工业建筑由于大多是固定设备,漏电危险相对比较下,总进线处不做漏电(业主要求除外,我接手的几个日资项目均要求),开关用3P,不断N线。如有大量谐波原时考虑提高N极截面。
    2,民用建筑进线处隔离开关采用3P,漏电开关用4P。
    3,末端漏电开关一般用于插座回路,考虑到人员安全及火灾危险,用2P开关。
    2006-03-27 13:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • loverhy
    loverhy 板凳
    TN系统,有总等电位,即满足你所说的"可靠地保持N线为地电位",此时地电位为等电位联结板处的参考地电位。
    2006-03-27 09:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅小区年预计雷击次数计算问题?

一个多层住宅小区,单体住宅长55m,宽12m,高15m,各单体之间间距为20m,计算雷击次数时发现,各个单体的Ae是重叠的,是否意味着要将重叠的Ae合并计算?如果这样的话,会得出一个很大的雷击次数,似乎也不合理。哪位给一个合理的解释并说明依据?

回帖成功

经验值 +10