正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.68 万条内容 · 213 人订阅
阅读下一篇
一个多层住宅小区,单体住宅长55m,宽12m,高15m,各单体之间间距为20m,计算雷击次数时发现,各个单体的Ae是重叠的,是否意味着要将重叠的Ae合并计算?如果这样的话,会得出一个很大的雷击次数,似乎也不合理。哪位给一个合理的解释并说明依据?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不正确,要分情况,TN-C或者TN-C-S系统在进线处PEN线做重复接地,可以这样考虑。TN-S系统,仅对PE线做重复接地,不能这样考虑。
对于TN-S系统来说,不断N线的原因更主要是“断零”的危险,关于这方面可以参看王厚余先生的论文,在论坛里有。如果你断N线的目的是谐波含量高,N线上电流过大,这个问题可以通过增加N线截面来解决。
但是有一点要特别说明,如果是漏电开关,一般来说是要断N线的。
这方面的问题现在很多专家学者都在讨论,没有一个很明确的做法。我个人推荐下面的做法:
1,工业建筑由于大多是固定设备,漏电危险相对比较下,总进线处不做漏电(业主要求除外,我接手的几个日资项目均要求),开关用3P,不断N线。如有大量谐波原时考虑提高N极截面。
2,民用建筑进线处隔离开关采用3P,漏电开关用4P。
3,末端漏电开关一般用于插座回路,考虑到人员安全及火灾危险,用2P开关。
回复 举报
回复 举报