土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅小区年预计雷击次数计算问题?

住宅小区年预计雷击次数计算问题?

发布于:2006-03-26 13:58:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个多层住宅小区,单体住宅长55m,宽12m,高15m,各单体之间间距为20m,计算雷击次数时发现,各个单体的Ae是重叠的,是否意味着要将重叠的Ae合并计算?如果这样的话,会得出一个很大的雷击次数,似乎也不合理。哪位给一个合理的解释并说明依据?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小菜
    小菜 沙发
    多谢楼上,以前没注意过这个条文说明
    2006-03-28 14:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    关于周围建筑物对Ag的影响,由于周围建筑物的高代,远近都不同,计算很复杂,因此不予考虑。
    详《建筑防雷设计规范》P139页附录1的条文解释。
    2006-03-28 09:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电机(火电厂风机电机)的比率差动保护

那位大哥帮忙谈下电机的比率差动保护的接线及保护定值整定及原则?

回帖成功

经验值 +10