土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅小区年预计雷击次数计算问题?

住宅小区年预计雷击次数计算问题?

发布于:2006-03-26 13:58:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个多层住宅小区,单体住宅长55m,宽12m,高15m,各单体之间间距为20m,计算雷击次数时发现,各个单体的Ae是重叠的,是否意味着要将重叠的Ae合并计算?如果这样的话,会得出一个很大的雷击次数,似乎也不合理。哪位给一个合理的解释并说明依据?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小菜
    小菜 沙发
    多谢楼上,以前没注意过这个条文说明
    2006-03-28 14:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    关于周围建筑物对Ag的影响,由于周围建筑物的高代,远近都不同,计算很复杂,因此不予考虑。
    详《建筑防雷设计规范》P139页附录1的条文解释。