土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 补水泵的扬程问题

补水泵的扬程问题

发布于:2011-02-28 10:02:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家有没有注意到全国民用建筑工程设计技术措施(暖通动力)311页附录c的例题和标注图集05k210采暖空调循环水定压11页的例题基本一样。有一点不同的是措施上说是隔膜式气压罐,而图集上说是 囊式气压罐。我在网上查了一个他们的区别,主要是隔膜式容易生锈,气囊的不生锈,但是工作原理是一样的。措施上补水泵的扬程(p1+p2)/2=638.而图集上的补水泵的扬程为465kpa。 他们两个的扬程不一样,这是怎么回事?
敬请解答,非常谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sj222730
    sj222730 沙发
    学习了 说的很详细啊
    2011-08-26 16:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    措施上补水泵的扬程(p1+p2)/2=638.而图集上的补水泵的扬程为465kpa。
    09措施上的算法和图集上有点差别。
    图集上直接是启动压力+50=465kpa
    措施上用的是安全压力*.9。
    但是我也有点疑惑,图集上算法P2和措施上p2的解释不太一样,为什么??
    2011-05-19 15:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多