土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个消防水量怎么确定?

这个消防水量怎么确定?

发布于:2006-03-25 17:22:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个24层的商住楼,1-4层商业,5-22层住宅,地下2层车库,室内消防用水量为40L/S,室外30L/S,假如小区内其他建筑都是12层,室内消防用水量10L/S。如果整个小区的室内消防泵采用两组,12层的选一组(包括该24层建筑的1-12层),13层及以上选一组,那么这个24层的建筑从12层分区,两组消防泵的流量怎么确定呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fwp1100
    fwp1100 沙发
    同意1楼的。
    在12层建筑设置减压孔板
    2006-03-26 14:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    同意楼上
    2006-03-25 23:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓间距50米?30米?

  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?

回帖成功

经验值 +10