0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
【分析】零火反接后为何会这样呢?如何解释?今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般停电的话冷库都是尽量不使用,维持低温
发电机自启让卖发电机的搞就行了
回复 举报