土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】零火反接后为何会这样呢?如何解释?

【分析】零火反接后为何会这样呢?如何解释?

发布于:2011-02-27 08:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • hyr201012
    hyr201012 沙发
    零线,是一个回路?
    2011-05-24 23:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • myngwj12
    myngwj12 板凳
    第一个问题:原有分支开关接的是零线回路,且分支零线回路有接地现象,在总开关火、零互换后合分支开关相当于火线直接接地,故合不上,倒回来即可合上;第二个问题:根据发帖者现有的文字分析,有可能现有的火线回路也存在绝缘老化的情况,还没有到接地的程度,合上分支开关后,减小漏电流,则可以送上总的漏电开关。
    2011-03-07 11:13:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政府办公楼负荷等级疑问

某市新建政府办公楼,一类高层建筑。含三防应急办公室、机要室、人防地下室等房间。 按常用用电负荷分级表所示,消防、客梯等公共用电为一级负荷;按办公建筑设计规范,重要办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电,建筑高度不超过50m的高层办公建筑和部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电。 现分类如下:消防、客梯等公共用电按一级负荷供电。但是所谓的重要部位,例如三防办公室、机要室、市长室等房间是否也按一级负荷供电还说按办公建筑规范定为二级负荷?因为常用用电负荷分级表中只有国家级主要办公室才是一级负荷。另三防应急办公室、机要室等房间是否按一级负荷中重要负荷分类。

回帖成功

经验值 +10