一号冷冻管出水阀门软接管严重变形是怎么回事?当时的情况是二号主机冷冻出水阀门漏水修好以后,一号主机冷冻出水阀门是关闭的(一号和二号冷冻水出水是并在一根主管上)系统缺水(压力出0.4kpa,回0.4kap)。采用快速补水,冷冻泵开启循环(系统有空气,自动排气阀排气)加水过程中变形!(快速补水是在出水主管道加的一根管连接水泵)

IMG00040.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglzx
    wanglzx 沙发
    应该是自动排气阀排气过慢,由于循环泵的开启导致产生的压力过大,但是个人觉得既然是软管,变形之后应该会复原,是不是也有可能变形的时候水的温度过低,导致软管的结构发生变化,引起软管无法复原!
    2011-03-02 09:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • wanglzx
    wanglzx 板凳
    说的很有道理,得多学学!