土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管压差旁通装置的压差设定植应为多少?

冷冻水管压差旁通装置的压差设定植应为多少?

发布于:2006-03-24 17:36:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻供回水总管之间的压差旁通装置的压差设定植应为多少?这是一个不为大多数人所注意的问题.工程建设中设计图纸基本不提及,而施工队伍在调试时也基本不管它,最后装了该装置应如何发挥作用因无人注意而大多不了了之.那么压差设定植是按最不利环路的计算阻力来设吗?如果是,设计人员为什么不给出该值?或是由施工队伍调试时直接按水泵扬程调定?或由运行人员摸索整理调定?现楼主提出该问题请大家来踊跃探讨.一起交流.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuejili
    xuejili 沙发
    尺寸一般选比主管小一号的。压力我一般选择1~2公斤。一方面保证冷水机组那个正常运行,同时保证工艺生产设备或者空调机组的压差。我遇到过一个业主,他们要求是3公斤。哈哈
    2006-03-28 14:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • lh1996
    lh1996 板凳
    二楼说得理想值应该是指流量吧?
    2006-03-28 09:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多