阅读下一篇
高规7.3.6条文说明怎样理解?7.3.6 本条是对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。其中包括室外、室内两部分,室外部分需保证本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室外消防用水量,以每台解放牌消防车出2支口径19mm的水枪,每台消防车用水量在10~15L/s之间。一台消防车需占用一个消火栓。因此,每个消火栓的供水量按10~15L/s计算。例如,室外消防用水量为30L/s,每个消火栓的出水量按其平均数13L/s计算,则该建筑物室外消火栓数量为30÷13=2.3个。即需采用3个消火栓(一般情况下,应设备用消火栓)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
jian_an
沙发
消防水箱和生活水箱是可以共用的
2006-04-01 14:23:01
赞同0
-
huangtj_123
板凳
呵呵,还是分开设置好点吧,避免不必要的麻烦啊,不过为保证消防水箱水质,可以考虑和空调补水水箱等合用,但要保证消防水不被动用。
2006-03-26 18:42:26
赞同0
加载更多只要在中间设置一些措施,保证消防水量满足要求就可以了
回复 举报
回复 举报