恭请大侠赐教
抗温度、收缩构造钢筋在板跨超过多少时设置,哪有具体规定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyt1003
    zhyt1003 沙发
    全国统一技术措施里有
    2009-03-15 17:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • lgyhk
    lgyhk 板凳
    我通常的做法是在说明里写一句,楼板上部未配筋部位设热轧8@200(冷扎带肋7@150)双向钢筋网,与负筋的搭接长度不得小于200mm.
    2007-05-18 19:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后浇带的问题

后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工?