后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。
假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。
假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工?
后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
  • dongsj2000
    dongsj2000 沙发
    构造手册中,后浇带有二种做法,一种是钢筋不断,但弯折;另一种是钢筋断开,搭接
    我选第二种,钢筋断开,但在后浇带范围内通长搭接,待主体全部完工后,准备浇筑后浇带时在焊接钢筋。
    其实后浇带怎么做都不方便,跨度小还好说,跨度大了,相应的荷载也大,施工时支撑到顶,没哪家施工单位愿意;最好的办法是设双柱。
    2006-03-23 20:58:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求教:预应力管桩承载力计算

在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.