油漆车间
涂漆室、非连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
喷漆室、连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
漆泵间 有爆炸危险
桶装贮漆间 、调漆间 有爆炸危险
非桶装的地下贮漆间 有爆炸危险
油漆干燥间 有爆炸危险
敞开的喷漆工房(无小室) 有爆炸危险
表中没有列出相关的爆炸危险区域等级,喷漆室、烘干室内部的通风均为良好,可以降低爆炸危险区域等级,一般可由0区降为1区,喷漆室、烘干室内部应设置火焰探测器。
在距喷漆室、烘干室门框6米的范围内,依车间通风情况而定,如车间内的通风情况一般,可按照1区考虑,如车间内的通风情况良好,可降为2区考虑。
从上表中可以看出,距喷漆室、烘干室门框6米以外的区域,并无爆炸危险。