喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hxh0907
    hxh0907 沙发
    做气体灭火,使用防爆型的探头。欢迎广大电气工作者+群 22257338一起交流
    2006-04-26 13:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • sztm72ha
    sztm72ha 板凳
    油漆车间的电气设计可以按照《机械工厂电力设计规范》JBJ6-96中表1.0.3条的规定来进行,其相关的规定如下:

    油漆车间
    涂漆室、非连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
    喷漆室、连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
    漆泵间 有爆炸危险
    桶装贮漆间 、调漆间 有爆炸危险
    非桶装的地下贮漆间 有爆炸危险
    油漆干燥间 有爆炸危险
    敞开的喷漆工房(无小室) 有爆炸危险

    表中没有列出相关的爆炸危险区域等级,喷漆室、烘干室内部的通风均为良好,可以降低爆炸危险区域等级,一般可由0区降为1区,喷漆室、烘干室内部应设置火焰探测器。
    在距喷漆室、烘干室门框6米的范围内,依车间通风情况而定,如车间内的通风情况一般,可按照1区考虑,如车间内的通风情况良好,可降为2区考虑。
    从上表中可以看出,距喷漆室、烘干室门框6米以外的区域,并无爆炸危险。