土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢结构避雷

钢结构避雷

发布于:2006-03-24 07:48:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教大家一层轻钢屋顶用做避雷吗?层高只有9.5米.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋红
    秋红 沙发

    中华人民共和国行业标准
    民用建筑电气设计规范
    JGJ/T 16-92

    利用铁板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
    (1)金属板之间具有持久的贯通连接’
    (2)当需要防金属板雷击穿孔时,其厚度不应小于下列数值:
    铁板 4mm;
    铜板 5mm;
    铝板 7mm。
    (3)当不需要防金属板雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
    (4)金属板无绝缘被覆层。
    注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
    2006-03-26 10:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • huijun06
    huijun06 板凳
    谢谢,
    2006-03-25 07:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PVC与PC管区别,PC管该用不该用?

民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002(链接地址:http://co.163.com/forum/content/224_241345_1.htm),5.1.6 本条主要从当民用建筑发生火灾时,为提高安全率而作出的规定。 在火灾事故死亡人数中,80%不是直接烧死的,而是因烟雾和毒气窒息而死。浓烟既使人极度恐慌不知所措,又使人难以呼吸而直接致命。由PVC燃烧后产生的烟雾,其毒性指数高达15.01,人在此浓烟中只能存活2~3min。

回帖成功