发布于:2006-03-23 17:29:23
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002(链接地址:http://co.163.com/forum/content/224_241345_1.htm),
5.1.6 本条主要从当民用建筑发生火灾时,为提高安全率而作出的规定。
在火灾事故死亡人数中,80%不是直接烧死的,而是因烟雾和毒气窒息而死。浓烟既使人极度恐慌不知所措,又使人难以呼吸而直接致命。由PVC燃烧后产生的烟雾,其毒性指数高达15.01,人在此浓烟中只能存活2~3min。
....
由于PVC材质的高发烟率和较高的毒性指数,因此欧美从20世纪90年代起减少和禁止VV、ZRVV之类的高卤型电缆的使用,而代之以无卤低烟洁净型电缆。在国内,北京市供电局也于1998年3月发文规定禁止PVC类电线电缆在该局系统内使用。
那么在吊顶内敷设时,PVC管材可用吗?按照这个规定,PVC管材也不能用于配电线路。同时在国标中写到:PC管是聚氯乙烯硬硬质电线管。但在网上查一下,PVC才是聚氯乙烯管,而PC是聚碳酸酯。难道国标图集上写错了?
问题如下:1。PC管到底是不是聚氯乙烯管.如果是,国标中的PC管的PC含义是什么?
2.PVC和PC管可否用于吊顶或明敷设的配线管?
PC与PVC材料的区别可参考以下网址:http://zhidao.baidu.com/question/4097297.html
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句我在说明内标注的PC管,高强冷弯难燃型塑料管
回复 举报
回复 举报