烦恼,作用平面内的喷头数量问题

发布于:2002-11-05 08:24:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
轻危险级,房间分隔成每个6x6米,一计算,每个房间四个喷头,用最不利点处作用面积一框,居然14个喷头,而按每只保护面积只要8个。问题:这样计算水泵流量和扬程太大了,有没有好的办法?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    按实际情况计算,没有取巧的办法。
    2002-11-06 10:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • 竹松居士
    竹松居士 板凳
    降最不利喷头的工作压力,只要喷水强度满足规范要求,工压不用0.1MPA,只要不小于0.05MPA即可!
    2002-11-05 23:48:05