新的喷淋规范中,弯头等折算成当量长度。现一个问题,在DN100的配水管上引出的支管,好比就一个下喷头(非最不利点处作用面积内喷头),这个地方也按三通来折算成当量长度吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mayuhua
    mayuhua 沙发
    同意5楼的,而且里正软件也是这么算得。
    2008-09-17 21:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • cwm
    cwm 板凳
    三通的直通部分,没有当量长度。
    2002-11-05 21:28:05