求教:大商业项目采用新风管与各风盘末端连接的优劣?
求教:大商业项目采用新风管与各风盘末端连接的优劣?
求教:我公司现要设计一个45000平的大空间商业项目,在各层分设风机盘管加新风系统,新风机组各层集中设置,那么采用新风管末端与风盘出风段连接有何优缺点?(可减少屋顶风口的数量),请各位高手指教。
发布于
2006-03-23 16:12:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wyyjhc
新风量真的减少吗?如果固定送入那么多新风的话,应该没有关系吧?只不过是不直接通入室内,但新风量应该还是保证的,对否?
2006-03-29 11:49:29
来自 PC
评论
举报
xiaoxwz
最好还是设置专门的新风口。
2006-03-29 11:07:29
来自 PC
评论
举报