阅读下一篇
【请教】35KV单芯三相电缆中间接头故障图新手来请教各位老鸟了:1、这个是我们单位的35KV单芯三相电缆中间接头故障点:如下图:2、拨开以后,故障点是在钢凯与金属网丝连接处(大概位置),如下图:想请问各位,发生过几次这种故障了,大概都是在同一个位置,具体的原因是什么呢?我考虑一下两点,不知正确与否,请大家指正哈:1、北方地区气温差产生的中间接头收缩拉开了钢凯和金属网丝,金属网丝没有和钢凯焊接上,由于钢凯接地不良,与铜屏蔽、线芯之间产生电位差,造成长时间的微量放电,随时间积累最后击穿主绝缘。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
su_bo_su
沙发
气体断路器组成的开关的总称,如硫氟化硫开关都属于这类器件
2011-02-26 18:15:26
赞同0
-
陈绪功
板凳
SF6气体绝缘金属封闭开关设备,将断路器,隔离开关、接地开关、电流互感器、电电压互感器、避雷器、母线筒、电缆终端、进出线瓷套等元器件,合理的组合在一起,构成一个完整的输变电间隔。一般有三相分箱式(母线为三相共筒)与三相共箱式
2011-02-24 19:52:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报