新手来请教各位老鸟了:
1、这个是我们单位的35KV单芯三相电缆中间接头故障点:如下图:
2、拨开以后,故障点是在钢凯与金属网丝连接处(大概位置),如下图:
想请问各位,发生过几次这种故障了,大概都是在同一个位置,具体的原因是什么呢?
我考虑一下两点,不知正确与否,请大家指正哈:
1、北方地区气温差产生的中间接头收缩拉开了钢凯和金属网丝,金属网丝没有和钢凯焊接上,由于钢凯接地不良,与铜屏蔽、线芯之间产生电位差,造成长时间的微量放电,随时间积累最后击穿主绝缘。
2、没有找到应力管,后期新制作的中间接头也没发现用应力管,由于没有用应力管造成的场强分布不均产生放电。
只想出这两个可能性,具体的这个过程、是否有其他更根本的原因,还请高人指点。


全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
dylan3940
沙发
这方面没有经验,长见识各
2011-06-07 15:51:07
赞同0
-
btfk222
板凳
学习了,长见识
2011-06-05 12:41:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报