土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】35KV单芯三相电缆中间接头故障图

【请教】35KV单芯三相电缆中间接头故障图

发布于:2011-02-23 17:53:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新手来请教各位老鸟了:

1、这个是我们单位的35KV单芯三相电缆中间接头故障点:如下图:
P1000317.JPG
2、拨开以后,故障点是在钢凯与金属网丝连接处(大概位置),如下图:
P1000351.JPG
想请问各位,发生过几次这种故障了,大概都是在同一个位置,具体的原因是什么呢?

我考虑一下两点,不知正确与否,请大家指正哈:

1、北方地区气温差产生的中间接头收缩拉开了钢凯和金属网丝,金属网丝没有和钢凯焊接上,由于钢凯接地不良,与铜屏蔽、线芯之间产生电位差,造成长时间的微量放电,随时间积累最后击穿主绝缘。

2、没有找到应力管,后期新制作的中间接头也没发现用应力管,由于没有用应力管造成的场强分布不均产生放电。
只想出这两个可能性,具体的这个过程、是否有其他更根本的原因,还请高人指点。

P1000317.JPG


P1000351.JPG

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    这方面没有经验,长见识各
    2011-06-07 15:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • btfk222
    btfk222 板凳
    学习了,长见识
    2011-06-05 12:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GIS中快速隔离开关和隔离开关的区别

请问一下:GIS中为什么要选用快速隔离开关?它和隔离开关有什么作用和区别?另外就是接地刀闸和快速接地开关的作用于区别?

回帖成功

经验值 +10