上海一项目,为高层公寓式酒店,选用VRV系统加直接蒸发VRV新风机组。
动态负荷计算,(照明15w/m2,设备按40w/m2),空调面积负荷指标
(不含卫生间面积,含50%新风负荷)仅:105w~115w/m2,
选用vrv室内机:考虑中档风速冷量系数0.85,管长衰减系数 0.9,富裕量系数 1.1.
折合105~115w/m2/0.85/0.9*1.1= 150w~165w/m2 . 不知道这个指标用在vrv上安全吗?
陆总的红宝书说,家用场合室内机和空调负荷的比值可达到1.5,公寓按这个选么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    多数的VRV要求内要不得失电,你们的管理在体制上如何做,内机的供电如何处理?