土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电容补偿中串联电抗器

请教电容补偿中串联电抗器

发布于:2011-02-23 09:21:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位大侠,在低压配电柜中电容补偿柜内加装电抗器,如何选择容量,有相关资料的发点学习学习。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sdanswer
    sdanswer 沙发
    谢谢了,我还想了解一下,低压配电系统中,如何选择电抗器呢,现在我刚开始做电气设计,装机容量2000kw,实际负荷在1500kw;只要是风机和水泵,大功率均采用软启动控制,没有变频控制,变压器距离用电设备也比较近不超过30米,有2台90kw在200米以内,请教一下这个系统中的谐波主要考虑哪些,如何选择电容器和电抗器呢?业主在审核图纸得时候提出使用电抗器。
    2011-02-24 09:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    呵呵
    推荐查找标准,很多标准都对此有明确规定,比如:
    中国工程建设标准化协会标准
    《并联电容器用串联电抗器设计选择标准》
    CECS32-91
    主编单位:能源部西南电力设计院
       河北省电力工业局
    批准单位:中国工程建设标准化协会
    批准日期:1991年12月27日

    等等。

    摘要:
    第三章 技术参数选择
    第一节 电抗率的选择
    第3.1.1条 电抗率的选择,应使装置接入处n次谐波电压含量和电容器上n次谐波电压值均不超过有关标准规定的限值。
    第3.1.2条 当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器。
    第3.1.3条 为抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器。
    第3.1.4条 在电力系统谐波电压较大时,应由非线性用电设备所属单位负责采取限制谐波的措施,在采用交流滤波电容器装置时,电抗器应按滤波电抗器的要求选择。
    第二节 额定值
    第3.2.1条 电抗器的基本额定参数,应选择下列规定值:
    一、额定频率:50Hz;
    二、相数:1Φ或3Φ;
    三、系统额定电压:6KV,10KV,35KV,63KV;
    四、额定电抗率(K):0.1%~1%,4.5%~6%,12%~13%。
    第3.2.2条 电抗器的额定电流应和与其串联组合的电容器或电容器组的额定电流相等。
    第3.2.3条 电抗器的额定端电压应等于与其串联组合的一相电容器额定电压的K倍,其值见表3.2.3。
    第3.2.4条 电抗器的额定容量,应等于与其串联组合的电容器或电容器组额定容量的K倍。
    2011-02-23 11:48:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?

干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?高规:4.1.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所。当上述设备受条件限制需布置在高层建筑中时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10