变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?高规:4.1.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所。当上述设备受条件限制需布置在高层建筑中时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
推荐查找标准,很多标准都对此有明确规定,比如:中国工程建设标准化协会标准
《并联电容器用串联电抗器设计选择标准》
CECS32-91
主编单位:能源部西南电力设计院
河北省电力工业局
批准单位:中国工程建设标准化协会
批准日期:1991年12月27日
等等。
摘要:
第三章 技术参数选择
第一节 电抗率的选择
第3.1.1条 电抗率的选择,应使装置接入处n次谐波电压含量和电容器上n次谐波电压值均不超过有关标准规定的限值。
第3.1.2条 当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器。
第3.1.3条 为抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器。
第3.1.4条 在电力系统谐波电压较大时,应由非线性用电设备所属单位负责采取限制谐波的措施,在采用交流滤波电容器装置时,电抗器应按滤波电抗器的要求选择。
第二节 额定值
第3.2.1条 电抗器的基本额定参数,应选择下列规定值:
一、额定频率:50Hz;
二、相数:1Φ或3Φ;
三、系统额定电压:6KV,10KV,35KV,63KV;
四、额定电抗率(K):0.1%~1%,4.5%~6%,12%~13%。
第3.2.2条 电抗器的额定电流应和与其串联组合的电容器或电容器组的额定电流相等。
第3.2.3条 电抗器的额定端电压应等于与其串联组合的一相电容器额定电压的K倍,其值见表3.2.3。
第3.2.4条 电抗器的额定容量,应等于与其串联组合的电容器或电容器组额定容量的K倍。
回复 举报