土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?

干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?

发布于:2011-02-23 08:26:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器和配电房合用时,需要靠外墙吗?
高规:
4.1.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。
当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所。
当上述设备受条件限制需布置在高层建筑中时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
4.1.2.1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。
采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0.75的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室;

4.1.2条明确了油浸电力变压器,4.1.2.1条是前一条的小项,只说是变压器室。
这条规定如何执行呢?大家一般怎么做?
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位大侠,单相变压器低压断路器选型问题

按照鄙人以前了解的的三相变压器低压断路器选型主要是考虑二次侧电流和短路电流大小,比如50KVA,变比10kv/380V,则二次侧电流为50/(0.4*1.732)=72.17A,短路电流=72.17/0.04=18KA,所以选择断路器的额定电流可选100A,而极限短路分断能力Icu取大于18kA。现在的问题是有一个单相变压器50KVA,变比10KV/0.22,则二次侧电流为50/0.24=208,短路电流=208/0.035=59KA,这样的话选择额定电流225A,而极限短路分断能力Icu取大于59kA。这样选型对不对呢?