土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助各位大侠,单相变压器低压断路器选型问题

求助各位大侠,单相变压器低压断路器选型问题

发布于:2011-02-22 22:57:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
按照鄙人以前了解的的三相变压器低压断路器选型主要是考虑二次侧电流和短路电流大小,比如50KVA,变比10kv/380V,则二次侧电流为50/(0.4*1.732)=72.17A,短路电流=72.17/0.04=18KA,所以选择断路器的额定电流可选100A,而极限短路分断能力Icu取大于18kA。
现在的问题是有一个单相变压器50KVA,变比10KV/0.22,则二次侧电流为50/0.24=208,短路电流=208/0.035=59KA,这样的话选择额定电流225A,而极限短路分断能力Icu取大于59kA。这样选型对不对呢?
还有一个问题就是单相变压器,单相三线制,低压侧的断路器的极数是应该选择2极还是3极呢?我理解应该是2极,不知道是否正确,假使正确的话,发现2极的且额定电流达到225A的断路器感觉好少啊~找到正泰的DZ948-225,但Icu却只有42KA
望各位大侠指点小弟


[ 本帖最后由 nanareallee 于 2011-2-22 23:02 编辑 ]
  • nanareallee
    nanareallee 沙发
    怎么没有人理我呢???大哥们