土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水系统集气问题

关于冷冻水系统集气问题

发布于:2006-03-23 09:04:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一中型集中空调冷冻水系统,在本系统的最高处总是集气,此系统干管管径为DN200。我的问题有两个:1.我想在系统最高出安装一自动排气阀。可是谁能告诉我有没有关于自动排气阀选择安装的计算方法吗(选择管径为多大的排气阀)?2.除了安装自动排气阀外,还有没有其它比较好的措施呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lwomx
    lwomx 沙发
    多少年都没算过!一律采用DN20的自动排气阀就可以了!
    2006-03-23 21:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    一般设计施工说明上都是DN15或DN20R 的自动排气阀,没算过。
    2006-03-23 10:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

99999999999999999999999命!

我在做毕业设计,选好了风机盘管,也知道了它的尺寸,请问哪位大哥可以告诉我,风机盘管画图的时候怎么个样式,谁能发个样式给我,小弟在这感激不尽

回帖成功

经验值 +10