新风系统需要在走道设出风口吗?
新风系统需要在走道设出风口吗?
我经常看到有些工程,如办公楼,风机盘管加新风系统,新风管在走道上方设许多散流器,感觉不妥,大家谈谈看法。
发布于
2006-03-22 21:50:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fenger742
也有可能是旁边房间的新风就是设置在走廊,然后通过房间的门百叶进入室内.因为室内有排气会存在负压.
2008-10-10 15:22:10
来自 PC
评论
举报
3huilang3
我觉得这种在新风主管道上直接开口的做法很不妥,这个口可以算作一个小枝路。它与后面的管道真的是很难达到阻力平衡,要是安装带风阀的百叶或者其它风口。调节风阀,阻力倒是调节了,但是同时风口速度也增加了,噪音也会产生。