室内给水管敷设的问题

发布于:2006-03-22 17:26:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计规范明确规定:给水管道不得敷设在结构层中,所以入户的给水支管只能敷设在钢筋保护层中。以前施工中倒也没什么问题,因为土建要做地坪。但现在好多开发商为降低成本采用楼板一次浇注成型,打楼板时素浆找平,我们的管道若不埋在钢筋下面一方面盖不住 另一方面也得不到保护,不知各位同行有何见解

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qxz2005
    qxz2005 沙发
    应该是走找平层里面吧,做好之后用油漆标明管道走向,一方面可以让住户清晰地知道管道位置,也可以避免一些以后的物管纠纷
    2006-03-23 22:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • chenlong_0000_ii
    吊顶里,明装
    2006-03-23 13:08:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双卫住宅给水管管径探讨

双卫住宅给水管管径探讨: 按照现在规范的设计秒流量公式,双卫住宅给水管管径至少DN25(De32),如果是顶层带阁楼住宅三卫的情况管径甚至达到DN32(De40), 而住宅找平层厚度一般是30mm,今后如果是铺实木地板和地砖还好,如果是铺复合地板就麻烦了,我是房地产公司设计所的,我们公司就曾经受到住户这样的投诉! 个人认为,现在的秒流量公式对双卫以上的住宅不适用,考虑同时使用率,实际设计按照单卫住宅考虑应该能满足实际要求。另外现在规范的经济流速还是套用以前镀锌钢管的,实际小区如果压力足够。室内塑料给水支管可以选用2m/s左右的经济流速。