土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层医院,病房喷淋设计

高层医院,病房喷淋设计

发布于:2006-03-22 17:24:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位专家请教下关于高层医院,病房喷淋设计有什么需要注意的地方吗?急

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzdkf
    wzdkf 沙发
    谢谢各位,消毒室还需要设置喷头吗?参照那些具体规范?
    2006-03-23 08:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • pass2006
    pass2006 板凳
    除了手术室之外的场所均设喷淋
    病房可按居室设置边墙型喷头
    2006-03-23 08:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超过12O米的中庭防火

自动喷淋规范GB50084-2001/2005年版对于非仓库类高大净空场所设置消防有明确的新规定后,现有一事不明:某一四星级宾馆,中庭高度近16米,想设置雨淋系统,当想了许久,想不出雨淋系统该如何自动启动。因为喷头和感烟及感温探头工作高度都不大于12米(否则失去快速准确启动功能)。