土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过12O米的中庭防火

超过12O米的中庭防火

发布于:2006-03-22 17:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋规范GB50084-2001/2005年版对于非仓库类高大净空场所设置消防有明确的新规定后,现有一事不明:某一四星级宾馆,中庭高度近16米,想设置雨淋系统,当想了许久,想不出雨淋系统该如何自动启动。因为喷头和感烟及感温探头工作高度都不大于12米(否则失去快速准确启动功能)。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    再弄个炮规给你

    2006-03-23 10:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    楼主讲的吓人,超过120米的中厅???呵呵

    下面我找了个消防炮的一些资料
    2006-03-23 10:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防水池容积的问题?

别人做了个16层的住宅楼,消防水池的容积竟然达到300立方,这是怎么算出来的?算法应该是,室内外消防用水量之和,再减去水池给水管补水流量,然后乘以火灾延续时间(一般为2个小时),这样不就得了?这个是普通住宅,高度补超过50米,室内消防用水量为10,室外为15,(补考虑补水量)计算结果应为90立方,大家说我算得对吗?

回帖成功

经验值 +10