别人做了个16层的住宅楼,消防水池的容积竟然达到300立方,这是怎么算出来的?
算法应该是,室内外消防用水量之和,再减去水池给水管补水流量,然后乘以火灾延续时间(一般为2个小时),这样不就得了?
这个是普通住宅,高度补超过50米,室内消防用水量为10,室外为15,(补考虑补水量)
计算结果应为90立方,大家说我算得对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发

    没设计地下室车库?
    2006-03-22 18:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • myself25
    myself25 板凳
    不好意思,应该是180,我忘记乘以2了