土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:关于水泵水量,扬程及冷却塔问题

求教:关于水泵水量,扬程及冷却塔问题

发布于:2006-03-22 12:27:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有关条件: 冷却管总长约120M DN125 冷冻管总长300M 楼层约15M高


主机: 日立螺杆机RCU150SC 1台
(制冷量471KW,冷却水量98.6 m3/h,
冷冻水量80.3 m3/h,功率106.5KW)

冷却塔: 南华玻璃钢冷却塔BNP-100 1台
(BNP-100:水量100 m3/h,冷却能力500X103 K/cal/h,
功率3KW,供水压力2.4mH2o)

水泵 冷却水泵:GD100-32A 2台(1用1备)
(水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)

冷冻水泵:GD100-32A 2台(1用1备)
(水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)

以上是我选的水泵和水塔,是我以我以前的经验选的~!在实际工程也好象没有出现问题啊.但现在公司的工程师水水塔要选大一级才可以,说是在南方地区湿度大,
冷却水泵冷却扬程也比较紧张,冷冻泵的扬程小了!`1
与我以前的不一样
请问是这样的吗?
还有就是你们按指标估算冷量时,指标是否包括新风负荷还是新风负荷再另外算啊???
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格力空调GMA系列

我想向各位大侠请教一下GMA中VP系列和VPJ系列的区别

回帖成功

经验值 +10