有关条件: 冷却管总长约120M DN125 冷冻管总长300M 楼层约15M高
主机: 日立螺杆机RCU150SC 1台
(制冷量471KW,冷却水量98.6 m3/h,
冷冻水量80.3 m3/h,功率106.5KW)
冷却塔: 南华玻璃钢冷却塔BNP-100 1台
(BNP-100:水量100 m3/h,冷却能力500X103 K/cal/h,
功率3KW,供水压力2.4mH2o)
水泵 冷却水泵:GD100-32A 2台(1用1备)
(水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)
冷冻水泵:GD100-32A 2台(1用1备)
(水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)
以上是我选的水泵和水塔,是我以我以前的经验选的~!在实际工程也好象没有出现问题啊.但现在公司的工程师水水塔要选大一级才可以,说是在南方地区湿度大,
冷却水泵冷却扬程也比较紧张,冷冻泵的扬程小了!`1
与我以前的不一样
请问是这样的吗?
还有就是你们按指标估算冷量时,指标是否包括新风负荷还是新风负荷再另外算啊???