土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的进水管能否从生活或生产给水立管上直接接入?

消防水箱的进水管能否从生活或生产给水立管上直接接入?

发布于:2002-10-30 14:49:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱的进水管能否从生活或生产给水立管上直接接入?建筑给水排水设计手册上的常用给水图示中说其来水侧阀门与止回阀中间应设置试验止回阀是否漏水的旁通小口径内螺纹闸阀。但是是不是会有人经常去检查是否漏水?那么单独设一根立管进消防水箱是否比直接接入要安全呢?但是也有说这样浪费管材。有没有这方面的规范条文什么的呢?我没找到了。
一题外话:闸阀是如何试验止回阀是否漏水的呢?
呵呵,初来咋到,请多关照。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wfww
    wfww 沙发
    从生活给水管上接时应设防污隔断阀,见设计规范2。2。4条。
    2002-11-01 10:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    我一般是从生活生产管网上直接接入的。
    两者优缺点当然都有,我是看那个方便做那个。
    2002-10-31 19:38:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅楼的消火栓布置及地下室集水池

高层二类住宅楼,或底层带店面(小开间),一梯两户,是否可以单设一根消防立管,采用双栓消火栓.各梯立管可连接.地下室集水井应考虑多大的集水容积,排水泵一定要一用一备吗?

回帖成功

经验值 +10