土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅楼的消火栓布置及地下室集水池

高层住宅楼的消火栓布置及地下室集水池

发布于:2002-10-30 14:10:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层二类住宅楼,或底层带店面(小开间),一梯两户,是否可以单设一根消防立管,采用双栓消火栓.各梯立管可连接.
地下室集水井应考虑多大的集水容积,排水泵一定要一用一备吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • go681107sn
    go681107sn 沙发
    可以,我做很多,不过消火栓应设两个消火栓。
    2002-10-30 16:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • wf
    wf 板凳
    可以用双栓。
    集水井我一般用2X1.5X1.5m
    排水泵可以不备用。我一般选两台,轮流开启,如果水量过大就同时工作。
    2002-10-30 15:55:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火卷帘门一定要设水幕?

今天建筑的根据审核意见把图纸给改动了,电梯前室本来设置的防火门要改为防火卷帘门。这样一来是不是消防就一定得跟着上水幕系统??我这可只是一个二类高层的住宅,根本连住宅内部走廊的自动喷水灭火系统都没设置,到底有没有必要设置水幕?规范中好象没找到这样的说法,只是在设计手册中有强调。

回帖成功

经验值 +10