土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止

柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止

发布于:2006-03-21 16:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止?

柴油发电机(250KW)试机十分钟停机后仍继续怠速运行,不停止.但是将开关再打到运行位后,运行一会儿接着再停机,则可停.反复好几次都是这样.请各位指点迷津!!


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hbhzy
    hbhzy 沙发
    是康明斯机组吗?如果是,那是停机电磁阀卡住了,用一个小扳手轻轻敲打就可.机组可停下来.
    2006-05-18 20:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    不可能,没有问题,一定有问题,关键是你要仔细的查。
    2006-03-22 15:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆弯曲半径

电缆由室外电缆沟进入地下室配电间,(电缆沟沟底标高负1米,地下室梁下标高负4米),电缆进入应该有两个弯头,那么选用RC120的保护管时,弯曲半径怎样算?竖向的电缆井距地下建筑应该有多远比较合适?还有就是电缆进入室内,但未进入配电柜时还需要穿管保护吗?这时的弯头需要多大的弯曲半径,配电柜与墙的间距六多少合适呢?

回帖成功

经验值 +10