土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止

柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止

发布于:2006-03-21 16:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止?

柴油发电机(250KW)试机十分钟停机后仍继续怠速运行,不停止.但是将开关再打到运行位后,运行一会儿接着再停机,则可停.反复好几次都是这样.请各位指点迷津!!


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hbhzy
    hbhzy 沙发
    是康明斯机组吗?如果是,那是停机电磁阀卡住了,用一个小扳手轻轻敲打就可.机组可停下来.
    2006-05-18 20:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    不可能,没有问题,一定有问题,关键是你要仔细的查。
    2006-03-22 15:07:22

    回复 举报
    赞同0