土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是“浅槽敷设方式”?

什么是“浅槽敷设方式”?

发布于:2011-02-19 11:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力工程电缆设计规范
GB 50217-2007
5. 2. 4 下列场所宜采用浅槽敷设方式:
1 地下水位较高的地方。
2 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。

什么是“浅槽敷设方式”?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    电力工程电缆设计规范
    GB 50217-2007
    2. 0. 11 浅槽 channel
    容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

    不认真看书啊!
    2011-02-21 08:18:21

    回复 举报
    赞同1
  • 阁中帝子
    阁中帝子 板凳

    简易电缆沟,没有支架,没有盖板

    2019-07-12 10:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380V200kW的电动机的两个问题

380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?欢迎大家各抒己见。