选择组合式空调机组时,按照焓湿图,混合点处理到机器露点后需要再热处理到送风状态点,实际一次回风的空调机组大多数情况不设再热段,是否意味着,空调机组的送风为机器露点送风?这样送风温差会不会加大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xubo1969
    xubo1969 沙发
    7-12度冷水处理后,空气露点温度最低12.5-13度,加上风管风机的温升,送风温差就是10度左右,对于舒适性空调没有问题。
    2006-07-09 00:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    是露点送风,如果房间温度精度要求高就应该有再热段
    2006-06-27 15:15:27