请教水平力角度的问题请问:一个比较规则的框架,在SATWE前处理输入“水平力与整体坐标夹角”时输入不同数值后,柱、梁构件会得到不同的配筋量(已考虑双向地震作用),并且,似乎并没有哪个角度可以使所有梁柱配筋都达到最大,这样我们据此作出的配筋岂非不安全?因为水平力当然可能来自任何角度!我将程序输出的最不利角度,(这个项目是16.111度)填回,运行后发现不是所有构件配筋都取到最大值,(这里的最不利角度可能仅仅是使地震力最大的方向),但没有真正“包络”!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lianjie2142
沙发
熟悉规范,这是吃饭的家伙,不管这次过不过,基础是一定要扎实的。
2011-03-29 10:03:29
赞同0
-
zhangjian838
板凳
干嘛考二级,直接考一级算了
2011-03-27 16:19:27
赞同0
加载更多回复 举报